Виктор, давайте не будем путать "божий дар с яичницей" и валить все беды "на одного горбатого" (я реле имею в виду
.
Давление на напоре насоса не дотягивает до 2,5 атм, потому что, видимо, такой насос или такая система, которую Вы, скорее всего, даже не прикидывали по нагрузке и сопротивлениям.
Резко падает давление воды с 1 атм до нуля, потому что из гидроаккумулятора (ГА) к этому времени вся вода вышла, а в системе воды не так много. Поэтому происходит резкое падение давления. Кстати, это же значит, что давление воздуха в Вашем ГА около 1,0-1,3 атм (смотря чему верить из Ваших записей). Соответственно, в это же время или чуть раньше должен включаться насос. За это отвечает реле давления.
И если разбираться дальше, то тогда уж сообщили бы на какие пороги давления настроено реле, изменяли Вы их или нет. И какое реле у Вас стоит. Чисто теоретически можно настроить реле на включение насоса около 1,0 атм (лучше чуть больше 1,2) и выключение около 2,0 атм. Но это зависит от особенностей самого реле. Некоторые такой настройке поддаваться не хотят.
А вот если у Вас все же настройки реле соответствуют этим порогам, т.е. с настройками станции все более-менее нормально, и при этом реле не хочет включать насос вовремя, тогда нужно разбираться почему так происходит.
И именно в таком случае и таком контексте я давал предыдущие рекомендации по очистке импульсной линии к реле давления. Т.е. если со всем остальным до этого все было в порядке. Если это не так, то нужно начинать с тестирования насоса, настроек системы и автоматики. Потому что иначе реальную причину не выявить.