- Доброго здоровья!
Проектирую водопровод на даче. Подвод на участок приходит трубой 20мм ПНД. Требуется развести по участку 2 точки и завести в дом.
Вопрос: имеет ли смысл увеличить диаметр разводной трубы до 25 мм, учитывая, что развод пойдет от начальной трубы ПНД 20 мм?
Т. е. как это скажется на повышение пропускной способности трубы и соответственно на снижение потерь? Кол-во воды (расход?) на точках будет одинаково?
Или заложить в дом трубу 32 мм, учитывая гипотетически будущую скважину?
- Приветствую.
Все зависит от длин этих участков. Конечно, 20-тый ввод - это не очень хорошо, и желательно бы начать с него. Но что есть, то есть. Ощутимую разницу в уменьшении сопротивления трубопроводов можно будет заметить, если длины участков больше 5 метров.
А так... Увеличение диаметра трубы на один типоразмер (т.е. например, с 20 до 25 мм) уменьшает её сопротивление в три раза. Соответственно, если начальное сопротивление было 0,3 м и уменьшилось до 0,1 м - это будет не заметно. А если было - 9 метров, а стало - 3 метра, то это уже существенно.
- Спасибо больше за ответ! Длины 10 - 15 м. Буду смотреть в сторону трубы 25 мм, а может даже 32.